Demig 系统上位机软件和智能表通讯问题

[复制链接]

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2014-3-11 13:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cnszgong 于 2014-3-11 21:47 编辑

上位机系统提示如图

通讯不能正常工作

通讯不能正常工作

通讯协议:RS232
通讯线路通过COM口连接。

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 131 天

[LV.7]常住居民III

162

主题

1543

回帖

7499

积分

热处理高工

积分
7499
发表于 2014-3-12 09:45:54 | 显示全部楼层
你ping得通吗?
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
 楼主| 发表于 2014-3-12 14:22:46 | 显示全部楼层

另外找了根连接线直接连接上位机和智能表。检测COM口的通讯状态视乎连接正常。但上位机软件依然显示通讯有问题。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:50:02 | 显示全部楼层

问题解决了,原来是通讯线接错了。