在使用热电偶的时候 由于电子电位差计会对热电偶电势进行自动补偿 自由端温度对测量结果影响不大 那这样来说 是不是可以不用补偿导线 而直接用电源线连接热电偶到电子电位差计上哪?  谢谢

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2014-8-19 21:27:57 | 显示全部楼层
虽然有自动补偿,但这个补偿温度有一个来源,仪表内部有一个测量元件,所以补偿导线要接至仪表接线端子上。
补偿导线是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,假如你用普通铜线联接,可能理解将这个冷端移到了炉体上的热电偶接线端子处。
如果仪表接线端与热电偶接线端的温度是一致的,没有什么差别,如果差得太多,这些差别直接会导致读数与实际值偏差太多。