TQF一10碳势实际高于设定值,我通过提高毫伏值来修正,现在亳伏值已调到极限位置(易普森氧碳头0一1500亳伏),问还有什么办法解决此问题!再一个,亳伏值是不是调整整个曲线的直线度!

评分

参与人数 1金钱 +40 收起 理由
Jasen + 40 感谢交流!新人贴奖励!

查看全部评分

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

135

主题

5612

回帖

2万

积分

版主

积分
20982
发表于 2013-5-5 11:27:02 | 显示全部楼层
你就不怀疑是探头的问题吗?
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-5 12:40:09 | 显示全部楼层
可以参考Carb-o-Prof中的9点碳势校正表格,先在几个常用碳势下做定碳。设定不同的碳势,如果都是实际值高于设定值可以用mV值来修正,如果分别有偏高或者偏低的现象,则只能在9点表格中校正,不能采用调整mV值的方法来校正。你现在调整到了多少mV值?
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

3

主题

15

回帖

76

积分

热处理学徒

积分
76
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
我现在调到1500mv了!
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-5 12:51:37 | 显示全部楼层
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

3

主题

15

回帖

76

积分

热处理学徒

积分
76
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
9点表格校正,是不是在不同的温度,碳势范围之內进行或增或减式的调整!是吗?
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-5 13:02:36 | 显示全部楼层
清风明月 发表于 2013-5-5 12:52
9点表格校正,是不是在不同的温度,碳势范围之內进行或增或减式的调整!是吗? ...

是的,mV值只适合向一个方向调整,即整体偏高或偏低时可以采用。
如果某个设定碳势,如1.2C%是偏高,而0.8C时偏低,必须在9点表格中校正。9点表格中输入校正系数。在9点表格页面按下帮助键,其中会显示计算公式,即当前显示的碳势和定碳片碳势的关系式,计算后直接输入就可以了。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

3

主题

15

回帖

76

积分

热处理学徒

积分
76
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:27:39 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-5 13:02
是的,mV值只适合向一个方向调整,即整体偏高或偏低时可以采用。
如果某个设定碳势,如1.2C%是偏高,而0. ...

谢谢啦!
回复

使用道具 举报

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

13

主题

185

回帖

1062

积分

热处理工程师

积分
1062
发表于 2013-5-5 14:23:11 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-5 13:02
是的,mV值只适合向一个方向调整,即整体偏高或偏低时可以采用。
如果某个设定碳势,如1.2C%是偏高,而0. ...

9点表格怎么找到啊?
招待费更健康客家话
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-5 14:26:28 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-5-5 14:23
9点表格怎么找到啊?

你是什么版本的软件?
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

13

主题

185

回帖

1062

积分

热处理工程师

积分
1062
发表于 2013-5-5 14:28:25 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-5 14:26
你是什么版本的软件?

2604,控制面板你稍等我查查
招待费更健康客家话
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-5 14:31:52 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-5-5 14:28
2604,控制面板你稍等我查查

我们前面讨论的是易普森Carb-o-Prof渗碳控制软件,9点校正表格是软件中的碳势校正功能。

三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

13

主题

185

回帖

1062

积分

热处理工程师

积分
1062
发表于 2013-5-5 14:35:01 | 显示全部楼层
控制面板是北京昆仑通态自动化软件科技有限公司的TPC
招待费更健康客家话
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2013-5-5 19:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 cnszgong 于 2013-5-5 19:35 编辑

楼主还没说明是什么渗碳气氛类型呢。{:soso_e117:}
另外你实际测量到的氧探头毫伏值和仪表显示的毫伏值相差多少?
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
发表于 2013-5-5 19:51:33 | 显示全部楼层
新手上路。不熟悉设备是正常的。慢慢说来,不要紧的。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2013-5-5 20:17:18 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-5-5 14:35
控制面板是北京昆仑通态自动化软件科技有限公司的TPC

这么说,你用的碳控仪是欧陆的2604,使用的控制面板是昆仑通态的嵌入式工控机,winCE的操作系统,软件为MCGS嵌入版,与易普森的Carb-o-Prof渗碳控制软件不是一个东西。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

13

主题

185

回帖

1062

积分

热处理工程师

积分
1062
发表于 2013-5-5 20:21:13 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-5-5 20:17
这么说,你用的碳控仪是欧陆的2604,使用的控制面板是昆仑通态的嵌入式工控机,winCE的操作系统,软件为M ...

哦,不太明白这些,带渗碳控制软件的是不是都是自适应渗碳? 能不能普及普及这些知识
招待费更健康客家话
回复

使用道具 举报

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2013-5-5 20:30:41 | 显示全部楼层
渗碳无论是仪表控制还是软件控制,其基本原理都是一样的。要求正确地输入炉内碳势信号,与设定值进行比较,进行自适应控制。
本楼主的问题是易普森设备碳势的校准问题,Jasen大叔是权威,在Jasen大叔的指导下,我想楼主应该明白了。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2013-5-5 20:44:27 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-5-5 20:21
哦,不太明白这些,带渗碳控制软件的是不是都是自适应渗碳? 能不能普及普及这些知识 ...

不是所有的渗碳控制软件都有自适应功能的。比如DEMIG系统就不带自适应功能。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-6 10:11:43 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-5 20:44
不是所有的渗碳控制软件都有自适应功能的。比如DEMIG系统就不带自适应功能。 ...

自适应功能在DIMIG系统中是选项功能。PE和STANGE都是作为选项提供的。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

2

主题

13

回帖

117

积分

热处理学徒

积分
117
发表于 2013-5-6 18:55:14 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-5-5 14:35
控制面板是北京昆仑通态自动化软件科技有限公司的TPC

可以自适应渗碳吗?可以介绍一下是那家公司的产品
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

3

主题

15

回帖

76

积分

热处理学徒

积分
76
 楼主| 发表于 2013-5-8 00:06:20 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-5 12:40
可以参考Carb-o-Prof中的9点碳势校正表格,先在几个常用碳势下做定碳。设定不同的碳势,如果都是实际值高于 ...

赵工,我按照9点测试法,试了一下,一条工艺曲线我调了一天,结果还是不洳人意!
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-8 00:43:57 | 显示全部楼层
清风明月 发表于 2013-5-8 00:06
赵工,我按照9点测试法,试了一下,一条工艺曲线我调了一天,结果还是不洳人意! ...

你说详细一些,列出详细数据,如各个点的显示碳势和定碳结果。
工艺曲线不如人意指的是什么,上下波动太大?工艺曲线不好看跟定碳是二回事。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 329 天

[LV.8]以坛为家I

158

主题

1129

回帖

6009

积分

热处理高工

积分
6009
QQ
发表于 2013-5-8 08:12:29 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-6 10:11
自适应功能在DIMIG系统中是选项功能。PE和STANGE都是作为选项提供的。

发麻赵工 普及普及九点测试法 有木 有什么资料呢?学习中
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-8 08:37:57 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-5-8 08:12
发麻赵工 普及普及九点测试法 有木 有什么资料呢?学习中

并不是所有的碳控系统都有这个功能的。
易普森Carb-o-Prof的九点校正法是将温度和碳势分为三个不同的区间段,即每个温度段可以有三点最常用的碳势可能校正,这样共用九个点可以用来在氧碳头使用一段时间后出现偏差的校正。该软件功能具全,共设置有三处可用来核校正碳势应对实际使用时出现的不同状况。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

77

主题

799

回帖

2453

积分

热处理工程师

积分
2453
QQ
发表于 2013-5-13 21:09:39 | 显示全部楼层
你的参比气多少?开大参比气直到你的碳式上升到不能上升,然后下降到碳式刚要下降的地方停下
补偿碳式,如果你的碳控仪数值总是和你测碳数值保持同一个数值,那你自己输入一个偏移值到程序里面
我用过的炉子没你们先进,不知道能不能行

评分

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
沧海一声笑 + 10 感谢支持

查看全部评分

哦也
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

2

回帖

408

积分

热处理技术员

积分
408
发表于 2013-5-14 16:56:13 | 显示全部楼层
估计你氧探头 有点问题 吧,修正哪还有修正这么多的,检测下氧探头吧
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-14 19:22:00 | 显示全部楼层
清风明月 发表于 2013-5-5 12:49
我现在调到1500mv了!

调到1500mV没有关系的,探头的输出范围是0-1500mV。  
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

77

主题

799

回帖

2453

积分

热处理工程师

积分
2453
QQ
发表于 2013-5-23 22:01:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 笑靥 于 2013-5-23 22:07 编辑
jasen 发表于 2013-5-14 19:22
调到1500mV没有关系的,探头的输出范围是0-1500mV。


版主,今天刚好看到《热处理工程师资格考试用书》的氧探头这一项,说在920度下,1165MV对应的氧分压达到啦10的负21次方(抱歉我打不出来),这个高纯度氮气都不可能达到,他从1200MV调到1500MV,而他的炉气氧分压根本达不到那么小,所以碳式一直显示不动,可不可以这么理解,当然我没有他的炉温,只能估计下,但数量级应该差不多

评分

参与人数 1金钱 +30 收起 理由
Jasen + 30 感谢交流!

查看全部评分

哦也
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-23 22:24:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 jasen 于 2013-5-23 22:47 编辑
笑靥 发表于 2013-5-23 22:01
版主,今天刚好看到《热处理工程师资格考试用书》的氧探头这一项,说在920度下,1165MV对应的氧分压达到 ...

不同厂家的氧探头的输出范围是不一样的,最高量程有1200mV, 1250mV等,所以,一般氧探头的说明书都会提供一个对照表说明多少温度下,一定的mV值所对应的碳势或氧分压。你说的参数并没有错,但前提是要先明确探头的测量范围。
楼主使用的是易普森的探头,输出范围是 0-1500mV, 老型号是0-3000mV. 我们讨论的是通过调整最高值来校正碳势。 举个例子,正常情况下上位机中设置范围0-1500mV时实测值是1165, 如果将范围调整为1510,则实测的1165传送到碳势控制器时可能就是1167(未实际计算,仅举例说明问题)。这是易普森上位机的一个功能,可用于调整探头的偏差。 并不是指探头实际测量到的炉内氧分压的输出值是1500mV。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2013-5-23 22:40:45 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 22:24
不同厂家的氧探头的输出范围是不一样的,最高量程有1200mV, 1250mV等,所以,一般氧探头的说明书都会提供 ...

在Demig系统也有这个功能,只是不能轻易使用它。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-23 22:45:16 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-23 22:40
在Demig系统也有这个功能,只是不能轻易使用它。

一般是先做几个不同碳势的定碳,在整体偏高或者偏低的情况下才用这个方法。
早期在碳势控制系统方面Demig与Ipsen有过合作,所以有相当部分的功能和设计理念是相同的。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2013-5-23 22:46:41 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 22:45
一般是先做几个不同碳势的定碳,在整体偏高或者偏低的情况下才用这个方法。
早期在碳势控制系统方面Demig ...

有没有出现过毫伏值和炉内实际碳势偏差很大的情况?
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-23 22:51:02 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-23 22:46
有没有出现过毫伏值和炉内实际碳势偏差很大的情况?

一般情况下没有,根据我的经验如果调整到1530以上或者1480以下还不能校正过来的话,基本上氧探头是不能再用了。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2013-5-23 22:53:07 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 22:51
一般情况下没有,根据我的经验如果调整到1530以上或者1480以下还不能校正过来的话,基本上氧探头是不能再 ...

我见过比较特别的实际例子。具体表现为:毫伏值和炉内实际碳势出现线性扭曲。但并不是说氧探头坏了。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-23 23:03:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-23 22:53
我见过比较特别的实际例子。具体表现为:毫伏值和炉内实际碳势出现线性扭曲。但并不是说氧探头坏了 ...

我说的是在满足前面说到的定碳结果整体偏高或者偏低的情况下的数据。
你说的线性扭曲,我的理解时几种碳势下的定碳结果有的偏高,有的偏低。如果是这个结果需要在9点校正表格中填入经计算的校正系数。很费时间的,基本上要做一天才能完成。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2013-5-23 23:03:41 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 22:51
一般情况下没有,根据我的经验如果调整到1530以上或者1480以下还不能校正过来的话,基本上氧探头是不能再 ...

线性扭曲1.jpg 比如这种情况。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-23 23:09:41 | 显示全部楼层

系统内部预设值是校正的参数吗?
图片只有一个点的结果,看不出线性扭曲的情况,应该还有其他数据结合起来一起分析出来的吧。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2013-5-23 23:15:55 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 23:09
系统内部预设值是校正的参数吗?
图片只有一个点的结果,看不出线性扭曲的情况,应该还有其他数据结合起 ...

内部预设值指的是CO值,在氮甲醇气氛下指的是氧探头单参数控制时。
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

77

主题

799

回帖

2453

积分

热处理工程师

积分
2453
QQ
发表于 2013-5-24 18:42:39 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 22:24
不同厂家的氧探头的输出范围是不一样的,最高量程有1200mV, 1250mV等,所以,一般氧探头的说明书都会提供 ...

学习啦,书上看到啦点线索,我片面啦
哦也
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-24 19:49:51 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-24 18:42
学习啦,书上看到啦点线索,我片面啦

有疑问就提出来讨论,之家本来就是大家的交流的地方。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

77

主题

799

回帖

2453

积分

热处理工程师

积分
2453
QQ
发表于 2013-5-24 20:46:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 笑靥 于 2013-5-24 20:51 编辑
jasen 发表于 2013-5-24 19:49
有疑问就提出来讨论,之家本来就是大家的交流的地方。

另,问下斑竹,易普森用这样的方式是不是意味着他测的数据比其他的数据要准确,就像拍同样大的画面,像素高的更加清晰,或者说是不是直接在输出电流上安装啦个类似电路差分放大器的东西,将电流放大比较,可以分辨更小的变化

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Jasen + 20 感谢交流!

查看全部评分

哦也
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23736
发表于 2013-5-24 21:33:21 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-24 20:46
另,问下斑竹,易普森用这样的方式是不是意味着他测的数据比其他的数据要准确,就像拍同样大的画面,像素 ...

早期的0-3000mV探头是有这方面的考虑,把输出信号放大了一倍,校正和调整更精细,并且碳势计算是在自己开发的软件中完成的。由于控制的是经过计算的碳势,并非探头的mV值,对于碳势控制精度的提高与常规探头比也是有限的。所以后期的标准改为了0-1500mV,这样通用性比较好,也可以与其他厂商的碳势控制器配合使用。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

77

主题

799

回帖

2453

积分

热处理工程师

积分
2453
QQ
发表于 2013-5-24 21:47:44 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-24 21:33
早期的0-3000mV探头是有这方面的考虑,把输出信号放大了一倍,校正和调整更精细,并且碳势计算是在自己开 ...

谢谢版主