高温季节,热处理设备的降温小窍门

[复制链接]

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
发表于 2013-7-2 15:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理设备在高温季节,其炉体上的电控设施的降温非常重要。所以,有的设备上装有小型的空调机。在重庆或其他地区温度很高的情况下,经常要发生报警。不得已有的加风扇冷却。
其实,只要在控制柜内加装一个压缩空气接头。利用压缩空气定时吹扫,效果极佳。即能提高空调器的洁净度,又可瞬间排除柜内的热空气,一举两得。

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2578 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8907

回帖

4万

积分

版主

积分
40070
发表于 2013-7-4 20:55:29 | 显示全部楼层
娃娃用压缩空气是一个好办法,但千万不要用含水的压缩空气噢。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2013-7-5 08:28:26 | 显示全部楼层
我们车间的电控设施集中在一个空调房内,基本上很少出现设备故障。
202721hupapgffpnfghhtn.jpg

热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:23:18 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-7-4 20:55
娃娃用压缩空气是一个好办法,但千万不要用含水的压缩空气噢。

一般的压缩空气供给要进行除湿干燥处理。但少量的水分还是存在的。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:25:01 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-5 08:28
我们车间的电控设施集中在一个空调房内,基本上很少出现设备故障。

您的控制室环境很好。
但是,现场炉体部位的电控制箱,是否也存在控制温度的问题,可有更好的办法。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2013-7-5 10:36:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-5 10:25
您的控制室环境很好。
但是,现场炉体部位的电控制箱,是否也存在控制温度的问题,可有更好的办法。 ...

我是有点搞错了 现场炉体部位的电控制箱没有采用控制温度的方法,不过,自开工以来也没有出现问题。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:42:08 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-5 10:36
我是有点搞错了 现场炉体部位的电控制箱没有采用控制温度的方法,不过,自开工以来也没有出现问题。 ...

假如,你的如果装一个温度控制系统,会不断地向你报警,连锁反应是一串串的。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2013-7-5 10:56:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-5 10:42
假如,你的如果装一个温度控制系统,会不断地向你报警,连锁反应是一串串的。 ...

温度控制系统是有报警功能的,是监控炉温的。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:57:04 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-5 10:56
温度控制系统是有报警功能的,是监控炉温的。

是指控制箱的温度超高报警。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2013-7-5 11:04:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-5 10:57
是指控制箱的温度超高报警。

对的,温度超高报警功能和控制柜是在一起的。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:07:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-5 11:04
对的,温度超高报警功能和控制柜是在一起的。

那么设定的:控制箱温度报警的数值是多少呢?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2013-7-5 11:12:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-5 11:07
那么设定的:控制箱温度报警的数值是多少呢?

上限10℃。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:18:36 | 显示全部楼层

你的炉前电控箱超温报警上限是10℃?
看来还是上海适合人居住呀。
娃娃的炉前电控箱的温度都上40℃了。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2410 天

[LV.Master]伴坛终老

198

主题

7042

回帖

3万

积分

版主

积分
34229
发表于 2013-7-5 11:24:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-5 11:18
你的炉前电控箱超温报警上限是10℃?
看来还是上海适合人居住呀。
娃娃的炉前电控箱的温度都上40℃了。 ...

所以因为的意思"上限10度"可能不是"上限=10度"的意思.应该是"上限值+10度".上限值等于多少呢?他没说.
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:29:41 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-7-5 11:24
所以因为的意思"上限10度"可能不是"上限=10度"的意思.应该是"上限值+10度".上限值等于多少呢?他没说. ...

估计是40度。超过即报警。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2410 天

[LV.Master]伴坛终老

198

主题

7042

回帖

3万

积分

版主

积分
34229
发表于 2013-7-5 11:48:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-5 11:29
估计是40度。超过即报警。

感觉差不多,炉壁温度不是不能高于外界环境温度40度吗?假设环境30度,炉壁70度也是可以的.(炉门口,观察窗附近位置除外).现场控制箱安装在炉壁上,温度则介于30--70之间吧?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:56:09 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-7-5 11:48
感觉差不多,炉壁温度不是不能高于外界环境温度40度吗?假设环境30度,炉壁70度也是可以的.(炉门口,观察窗附 ...

现在有的设备已经单独设置控制箱,与炉体分开。一是考虑温度的影响;二是考虑操作的方便。虽然箱内安装有专门的空调机,但在炎热地区,仍是个问题。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2410 天

[LV.Master]伴坛终老

198

主题

7042

回帖

3万

积分

版主

积分
34229
发表于 2013-7-5 13:50:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-5 11:56
现在有的设备已经单独设置控制箱,与炉体分开。一是考虑温度的影响;二是考虑操作的方便。虽然箱内安装有 ...

是我想当然了,分是分开,应该就是室温了.
IMG_20130705_131429.jpg

IMG_20130705_131442.jpg

IMG_20130705_131505.jpg

IMG_20130705_131531.jpg
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:02:09 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-7-5 13:50
是我想当然了,分是分开,应该就是室温了.

但是,也有厂家不注重这个细节问题。虽然是国际名牌,但是细节太差。

点评

唉,中国化,本土化!  发表于 2013-7-5 14:06
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 275 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

2175

回帖

8905

积分

热处理专家组

积分
8905
发表于 2013-7-5 21:52:00 | 显示全部楼层
我每次和设备厂家签技术协议的时候,都要强调重庆夏天温度高、湿度大,不能掉以轻心。
回复

使用道具 举报

签到天数: 164 天

[LV.7]常住居民III

20

主题

423

回帖

1853

积分

热处理工程师

积分
1853
发表于 2013-7-9 16:40:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-5 08:28
我们车间的电控设施集中在一个空调房内,基本上很少出现设备故障。

好整齐的电控设施!
努力
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2013-7-10 09:28:10 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-7-9 16:40
好整齐的电控设施!

经过2个夏天的考验,基本不出问题。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1366 天

[LV.10]以坛为家III

227

主题

2万

回帖

5万

积分

超级版主

积分
58357
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:52:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-10 09:28
经过2个夏天的考验,基本不出问题。

冬天如何处理?梅雨期如何处理?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2013-7-10 10:06:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-10 09:52
冬天如何处理?梅雨期如何处理?

冬天不采取措施,没有问题!梅雨期已经开空调了。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 617 天

[LV.9]以坛为家II

178

主题

1423

回帖

6192

积分

热处理高工

积分
6192
发表于 2014-11-25 14:40:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-5 08:28
我们车间的电控设施集中在一个空调房内,基本上很少出现设备故障。

这是好主意!干净、清洁,方便管理!
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1106 天

[LV.10]以坛为家III

140

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理专家组

积分
36833
发表于 2014-11-25 15:16:49 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2014-11-25 14:40
这是好主意!干净、清洁,方便管理!

有许多车间电控设施都是分开的,会存在一些问题。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报